Ошибка при расчете потокораспределения Load Flow

Обсуждение вопросов, связанных с Simulink

Модератор: Admin

mrbox1@mail.ru
Пользователь
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт май 19, 2017 1:27 pm

Ошибка при расчете потокораспределения Load Flow

Сообщение mrbox1@mail.ru » Пт май 19, 2017 1:44 pm

Добрый день, уважаемые знатоки. При моделировании части энергосистемы с целью последующей оценки динамической устойчивости я столкнулся со следующей проблемой: насколько мне известно, для расчета нулевых условий необходимо осуществить расчет установившегося режима исследуемой системы. Для этого я использовал инструмент Load Flow и Machine Initialization. Если задать в качестве балансирующего (swing) узла негенераторный узел, то Load Flow выдает ошибку "The Load Flow did not converge in 50 iterations". Все начальные значения взять из программы, которая рассчитывает установившийся режим для этой сети. Если же задать два балансирующих узла, один из которых генераторный, а другой-нет, то расчет потокораспределения осуществляется, но генератор не выдает активную мощность. В приведенных примерах в Help для 5-ти узловой и 29-узловой схем все отлично работает, но я не могу понять, где моя ошибка. Свою модель прикладываю http://dropmefiles.com/tlwJc