Непрерывные и дискретные переходные процессы

Обсуждение вопросов, связанных с Simulink

Модератор: Admin

Businka
Пользователь
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт ноя 16, 2004 5:33 pm

Непрерывные и дискретные переходные процессы

Сообщение Businka » Пт июн 17, 2005 8:44 pm

Суть проблемы: при построении переходного процесса и АФЧХ при помощи LTI-viewer(Tools-Control Design-Linear Analysis) строятся не непрерывные, а дискретные графики. Подскажите, пожалуйста, где и как можно задавать дискретность или непрерывность графиков

chernykh
Эксперт
Сообщения: 4526
Зарегистрирован: Ср сен 22, 2004 4:49 pm

Сообщение chernykh » Вс июн 19, 2005 5:47 pm

Simulink LTI-Viewer находит характеристики не той же самой системы, что Вы создали в Simulink, а ЛИНЕАРИЗОВАННОЙ. Для дискретных и смешанных систем линеаризация производится с помощью функции dlinmod:
[Ad,Bd,Cd,Dd] = dlinmod('sys', Ts, x, u);
где Ts - шаг дискретизации.
Таким образом, наличие хотя бы одного дискретного блока в исходной модели дает линеаризованную ДИСКРЕТНУЮ систему. Благодаря чему в Simulink LTI-Viewer мы и видим отклик дискретной системы.

Черных И.В.

Businka
Пользователь
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт ноя 16, 2004 5:33 pm

Сообщение Businka » Вт июн 21, 2005 3:47 am

Подскажите , пожалуйста, каким блоком можно заменить "Constant" (именно при его добавлении получается дискретная система)
или как его настроить
Заранее срасибо

chernykh
Эксперт
Сообщения: 4526
Зарегистрирован: Ср сен 22, 2004 4:49 pm

Сообщение chernykh » Вт июн 21, 2005 7:09 am

Заменить Constant, конечно, можно - Step (Step time =0), Fcn, MATLAB Fcn. Только, проблема, наверное не в этом. Хотелось бы взглянуть на Вашу модель:
chernykh@inbox.ru

Черных И.В.