Здравствуйте.
Собрал по рекомендациям на форуме фазометр, который определяет разность фаз 2х сигналов. Вернее должен. Но работает он некорректно. Взгляните, пожалуйста, на модель и скажите чего не хватает?
Картинка:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4123/124 ... 6f0b7007_L
Файл:
http://yadi.sk/d/QJlMKwjU2A59q
Фазометр.
Модератор: Admin
работает он некорректно
viewtopic.php?t=2566 - п.1
+ viewtopic.php?t=3433
Кто-то когда-то выкладывал модель:
http://depositfiles.com/files/2a787wsmk
Черных И.В.
Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина
Приглашаю к сотрудничеству: http://urfu.ru/ru/science/stimul-pablik
Связь через ЛС.
Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина
Приглашаю к сотрудничеству: http://urfu.ru/ru/science/stimul-pablik
Связь через ЛС.
В измерителе разности фаз, модель которого когда -то я скачал с этого форума, имеется глюк: при разности фаз меньше -180, допустим fi=-200, он покажет не -200, а -160, т.е. добавится разность между -180 и -200 только в другую сторону, помогите пожалуйста найти где что не так.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130829/76btTuA4.png
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130829/UmRadlry.png
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130829/76btTuA4.png
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130829/UmRadlry.png
Re: Фазометр.
chernykh писал(а):работает он некорректно
viewtopic.php?t=2566 - п.1
+ viewtopic.php?t=3433
Кто-то когда-то выкладывал модель:
http://depositfiles.com/files/2a787wsmk
А можно перезалить куда-нибудь еще? Ссылка не открывается
Re: Фазометр.
Черных И.В.
Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина
Приглашаю к сотрудничеству: http://urfu.ru/ru/science/stimul-pablik
Связь через ЛС.
Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина
Приглашаю к сотрудничеству: http://urfu.ru/ru/science/stimul-pablik
Связь через ЛС.
Re: Фазометр.
chernykh писал(а):https://yadi.sk/d/VbM_Ynj33LpPtp
Добрый день, ссылка не работает, могли бы вы перезалить ее.